C114通信網  |  通信人家園

專題
2020/10/9 11:32

如何給數據中心散熱?烽火提出三點"冷思考"

C114通信網  中國信科集團

今年,數據中心在國內變得愈發"炙手可熱"。一方面,5G逐步走向大規模商用,數據中心作為數據處理設備的載體,承接了巨量的業務需求。另一方面,數據中心被列入國家"新基建"戰略范疇,成為國家信息基礎設施建設的重要一環,也是構建"經濟雙循環"格局的關鍵支撐。

近年來,數據中心單機柜功耗正快速提高,新建數據中心主流機柜功耗已提升至5~8KW。未來數年,主流新建數據中心單柜功率密度可能會進一步提升至10~15KW。此外,數據中心作為能耗大戶,電力成本越來越成為數據中心運營成本的重要組成部分,極大侵蝕數據中心運營者的業務盈利能力。機柜高功率密度趨勢給數據中心運營者帶來了高節能需求。

據不完全統計,制冷系統占據了數據中心能耗的25%-45%。對制冷系統進行優化,降低制冷系統能耗,提高能源利用效率,構建綠色低碳的數據中心溫控系統成為行業的主流建設思路。適應未來高功率密度的溫控產品是保障數據中心業務穩定、可靠和可持續發展的基石。

針對這一現狀,中國信科集團旗下的烽火提出了三點"冷思考",基于這些思考而形成的烽火FitNeo高效溫控解決方案已在多個數據中心項目取得了顯著成效。

高熱密度溫控產品及解決方案

為解決數據中心超高功率密度機柜散熱需求,烽火開發了FitNeo HP系列熱管背板空調產品,目前最大能滿足單機柜15KW的制冷需求。熱管背板空調作為超近端制冷系統,制冷效率較傳統房間空調有較大幅度的提升。特別是重力熱管背板空調方案較房間空調或列間空調方案可提升20%~30%的機柜數。熱管背板空調方案使得單位面積的機房能夠承載更多的業務量,目前能有效提高投資回報率,具備明顯的經濟優勢。

高回風溫度溫控產品及解決方案

根據逆卡諾循環原理,提高制冷系統蒸發溫度可以提高制冷系統效率,粗略估計蒸發溫度每升高1℃,EER能提高2%~3%。當前,大型數據中心新建制冷系統的主流供回水溫度設計已由7/12℃逐步提高至14/20℃,末端空調設備的顯熱比也有了較明顯的提升。

主流服務器的工作溫度已經逐步提升至35~40℃乃至更高,設備對環境的適應性更加寬泛。GB50174對于機房溫度的控制要求已經變更為控制送風通道的溫度。所以在不影響服務器設備正常工作的前提下,拋開舊思維,提高機房回風溫度,是非常有效的節能措施。

高水溫工況對末端空調設備的換熱效率和設備體積有了更高要求。烽火FitNeo CW系列冷凍水精密空調在不改變設備外部體積的情況下,優化內部換熱設計,改善控制邏輯,提高換熱效率,能提供業界領先的超高能效。

另外,應用于中小型數據中心的烽火FitNeo DX系列風冷直膨式空調系統,提高其回風溫度(蒸發溫度)同樣能提高制冷能效。

自然冷卻產品及解決方案

壓縮機機械制冷系統可通過優異的產品性能、優秀的工程設計以及完善運維方案來降低系統能耗,但機械制冷到達一定程度后就幾乎無下降空間,對應的數據中心PUE極限大致在1.3~1.4左右(與氣候條件有關)。若想進一步降低PUE,則需要考慮壓縮機機械制冷之外的其他自然冷卻方式,如風冷氟泵、新風設備、水冷冷水機組的節能板換器、風冷冷水機組的自然冷卻盤管等。

烽火針對不同地理氣候情況提供了不同的自然冷卻產品及解決方案。在自然冷源富裕的地區,烽火為客戶提供帶自然冷系統的冷水系統解決方案,或者一站式間接蒸發冷卻產品方案。

在自然冷源相對不富裕的區域,烽火為客戶提供蒸發冷凝產品及解決方案,有效降低客戶的運營成本。

在新基建的熱潮中,政府對于數據中心的節能要求審批并未放寬,反而有進一步加緊的趨勢。如各地密集出臺了相關能耗限制措施,北京和上海新建數據中心PUE不高于1.3,而深圳則進一步要求新建數據中心PUE不高于1.25。從人類的可持續發展要求層面到數據中心運營者的運維成本層面,建設綠色節能數據中心已成為越來越多相關方的共識。

基于對數據中心制冷系統節能降耗的冷思考,烽火提出了多種數據中心溫控解決方案,具備安全、可靠、節能、靈活等特點,并為未來的業務需求進行了技術儲備。如在已有滿足單機柜功耗15KW制冷需求的熱管背板產品之外,烽火已著手研究滿足單機柜功耗20~25KW的空調產品。

處在政策風口之中的數據中心行業,如何進一步挖掘降低能耗的潛力,進一步發掘前瞻性的技術方向,是業內共同關注的焦點,也是需要大家進一步探討的問題。 

給作者點贊