本文版權為《郵電設計技術》所有,如需轉載請聯系《郵電設計技術》編輯部

摘 要:隨著無線接入網設備和網絡終端設備的小型化趨勢,大量設備放置在普通用戶樓宇內或者公共設施等非典型電信設施環境中。如果按照傳統防雷接地及電氣安全要求,存在施工難度大、工程造價高、管理維護復雜、影響工期等諸多問題。針對小型通信設施功率小、體積小、遭受直擊雷風險低等特點,提出了“隔離+浮地”的防雷新技術,采用防雷隔離變壓器、加強絕緣措施等方式將雷電過電壓隔離在系統之外,具有工程投資小、施工和維護簡單、無需設置地網等特點。

關鍵詞:小型通信設施;防雷;隔離;浮地;電氣安全

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2019.12.015

引言

中訊郵電咨詢設計院有限公司為了解決中國聯通寬帶接入網點大量遭受雷擊損壞的問題,從2013年開始先后組織了《寬帶接入網點的防雷與接地研究》、《隔離+浮地防雷新技術在寬帶接入網點的應用》等多個研究項目,針對寬帶接入網設備功率小、體積小、遭受直擊雷風險低等特點,創新性提出了無需設置地網和接地的“隔離+浮地”防雷新技術,研制了高性能電源防雷隔離變壓器,解決了接地實施困難站點的防雷和電氣安全問題,并進行了大范圍試點應用,取得了很好的防雷效果和經濟效益。鑒于該項新技術在小型通信設施,特別是在即將建設的5G基站有很大應用空間,中訊郵電咨詢設計院有限公司聯合中國聯通牽頭立項并編制了一批國內外標準,推動相關技術發展并應用于小型化基站領域。