劉建新,喬月強(中訊郵電咨詢設計院有限公司鄭州分公司,河南 鄭州 450007);姚利民(中國聯通江西分公司,江西 南 昌 330000)
本文版權為《郵電設計技術》所有,如需轉載請聯系《郵電設計技術》編輯部
摘要:首先介紹當前傳輸設備發展現狀、現有傳輸設備和傳輸機房氣流組織方式,隨后對 大功耗傳輸設備散熱引起的機房局部熱點和氣流組織混亂等問題進行研究分析。 最后結合工程實際從傳輸機房設備布局和氣流組織等方面提出了大功耗傳輸設備 散熱問題的解決思路,并對傳輸設備氣流組織提出了具體改進建議。對運營商機 房熱管理具有一定借鑒意義。
關鍵詞:散熱;大功耗;熱點;氣流組織
doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2019.05.018
前言
近年來,隨著5G時代的到來,“互聯網+”戰略的推 進,IDC與云計算、ICT、物聯網、大數據等行業蓬勃發 展,使帶寬需求增長迅猛。為了滿足業務傳輸需求, 傳輸設備需要更高的集成度和更好的性能,傳輸設備 的接入/交換容量日益增大、傳輸速率日益提升。但傳 輸設備的供電和散熱壓力也隨之日益加大,這和當前 低功耗密度的傳輸機房現狀以及相對滯后的相關規 范要求形成矛盾。單框功耗超過5kW的設備,問題尤 為突出。這給運營商的網絡建設與維護帶來了巨大挑戰。
為了有效緩解傳輸設備帶來的高熱量,各主流廠 家也在不斷調整設備的進出風方式,從而導致了同一 機房內設備風道種類繁多、機房氣流組織紊亂、存在局 部熱點等問題。因此,推動傳輸設備架構改進,緩解高 速率大功耗傳輸設備機房散熱問題顯得尤為重要。本 文將通過理論分析并結合工程建設過程中實際問題進 行研究,對高速率大功耗傳輸設備架構改進提出思路 和建議。